5匹空调加氟加底压定系高压

回答时间:2025-12-16 17:54:53
给5匹空调加氟,可能都是采用低压加氟和静态加氟,这是空调开始制冷,然后从低压处加氟,当加到0.4~0.6便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2。在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9时为合适,让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。
建议处理方法:
空调开制冷然后从低压处加氟,当加到0.4~0.6便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,要进行测高压,一般不能超过2.2。在空调停用时,应当从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9时,是最为合适的情况。之后让空调运行制冷30分钟,并且要做仔细的检查。加氟时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。冬天加氟时,可断开四通阀线圈,也可以人为的使室内感温头达到能够制冷的温度来开制冷。有时也可以让空调在除湿的模式下运行,它对温度的要求不是很高 。
常加氟有:R22, R410a,R134a, R407c等等。在了解空调加氟方法时,先看工作原理,空...
1、可能是因为冰箱的冷媒量偏少,导致回气管结霜。2、可能是因为冰箱的蒸发器故障,导致回气管结霜。3、...
cl表示自清洁。自清洁包括里面的清和高温杀菌。发出声响的时候,应该是机器里边有刷子自动来回走动发出的...
可能是室内机发生移位,可以通过移动空调器,用普通液体水平重新校准空调位置进行解决;也可能是配管上结露...