格力空调h5外机不工作

回答时间:2025-12-24 11:59:40
表示模块过热一般是由模块欠压,过流保护动作引起的。检查一下压缩机运转电流,室外风机转速,室外机的散热情况是否良好,模块与散热片之间的散热膏涂抹的是否均匀等。可以用排除法,断开压缩机开机看看u、v、w输出交流电压是否平衡,运转一会儿后看看还会不会显示。显示的话应该就是主板问题,不显示应该就是室外机散热不良。
h5出现的原因和解决办法:
1、模块内含的温度传感器损坏,现象是工作几秒压机就停机。空调运转环境温度太高,造成电流增大,模块过流保护或导致模块温度过高,报h5故障。一般比较好维修。
2、压缩机损坏报h5,开机风机正常压机不转。模块驱动电压15V不够或偏高,报h5一般现象是能工作一段时间。模块电流检测出故障,报h5压机工作几秒停机,h5只表示模块过热,那么就找温度传感器的问题,要是表示IPM保护,就找模块电流检测电路。
3、故障解决办法:格力模块电流检测,用模块下半桥三个发射集分别接到三个很小的无感电阻然后再到300V负极,然后通过检测无感电阻上的压降,然后经过和设定的电压对比,三路放大输出接到三个二极管正级。
三个负极并联接到模块电流检测引脚。如果确定压机能工作几秒,细管子能凉一点,那么可能就是电流检测处理问题。可以直接将三个二极管扣掉,就正常了。