问题描述:

神钢—8空调报警HLE

神钢—8空调报警HLE
2025-11-19 12:55:39 热心网友 共1人回答 浏览
到家修师傅

到家修师傅

回答时间:2025-11-19 12:55:39

该代码表示空调有泄漏,发生高压低压错误。如果空调一会儿有冷气,一会儿没冷气,就是冷凝器散热不良造成的,需要清理冷凝器上的灰尘。如果空调一点冷气也没有,就是低压保护,是制冷剂泄漏导致的,需要修补泄漏口并添加制冷剂。

空调发生低压报警的原因:

1、正确的低压保护设定值应设定在2bar左右,若设定值不对则产生低压报警。

2、恒温恒湿精密空调空气过滤网太脏。过滤网太脏不及时更换,易产生低压告警。更换时注意应按照箭头指示码放,不能装反了。

3、检查空调系统中有泄漏,用氮气进行试压检漏,充气压力应≥1.4MPa,并且要从系统的高、低压部分同时充入氮气,直至平衡为止。系统充入氮气后,在24h保压的时间内应无泄漏,如果24h内气温变化较大,由于气体的热胀冷缩特性,压力会有微小变化,应属正常。