欢迎来到到家修,家用电器维修服务、知识分享平台!
当前位置: 首页 > 维修问答

美的定频空调,压缩机风机都启动一下就停了

问题描述:

美的定频空调,压缩机风机都启动一下就停了

美的定频空调,压缩机风机都启动一下就停了
2026-01-06 09:50:00 热心网友 共1人回答 浏览
到家修师傅

到家修师傅

回答时间:2026-01-06 09:50:00

主要原因有,1、有可能是外机日晒、通风受阻等,导致冷凝效果不佳,排气压力过高而停机。2、异常高电压或者是低电压压缩机无法正常启动,电流过大过载保护器动作而导致美的定频,空调压缩机,风机都启动一下就停了。3、电网容量不足,线路压降大,电流过大,所以造成过载保护器动作面停机。4、电容接触不良或者是损坏,使压缩机不能正常运转。

建议解决方式:

1、检查一下如果是外机出现通风受阻的情况,那么就需要将障碍物清除清理一下空调外机就可以解决这个问题。

2、检查一下电压是否出现了异常,如果是异常的话,那么需要找专业的维修人员来进行维修。

3、看一下是否是电容接触不良或者是损坏导致的,压缩机不能正常用,这种情况也需要联系售后服务人员上门进行维修,如果维修不了的话,那么可能需要将电容更换,就可以解决美的定频空调,压缩机风机都启动一下就停了的问题。

4、这种情况一般自行没办法解决,都需要联系售后服务人员。